ТОВ "Завод" Конвектор

Хлопок при зажигании котла.

Усі питання стосовно експлуатації котлів

Re: Хлопок при зажигании котла.

Повідомлення Грицан Євген » 22 травня 2014, 08:07

В літній сезон рекомендується переключити котел в режим ГВП! Але якщо Ви хочете залишити включеним режим ОП, то Вам необхідно виставити на кімнатну терморегуляторі мінімальну температуру включення (15 градусів), тоді режим ОП не буде включатись!
Котел підігріває воду в режимі ГВП до 65градусів, а потім відключається! Зростання температури напряму залежить від протоки води! Якщо у Вас кран відкритий на половину, або слабкий тиск, то відповідно температура буде трохи відрізнятися від заданої!
Грицан Євген
 
 
Постів: 13
З нами з: 26 листопада 2013, 11:54

Re: Хлопок при зажигании котла.

Повідомлення Иванов Иван » 23 травня 2014, 09:49

Дякую за відповідь. Ще запитання , скільки на старті бере циркуляційний насос. Чи вистачить стабілізатора FORTE TDR-500VA для мого котла ?
(Котел димохідний не турбо , АГД-18-В-М ). :oops:
Иванов Иван
 
Иван
Домашний
 
Постів: 9
З нами з: 30 квітня 2014, 20:12

Re: Хлопок при зажигании котла.

Повідомлення Грицан Євген » 27 травня 2014, 08:33

Бере близько 30Вт! Стабілізатор підбирається в залежності від потужності апарату! Даний стабілізатор не випробовувався нами, тому порадити нічого не зможу!
Грицан Євген
 
 
Постів: 13
З нами з: 26 листопада 2013, 11:54

Re: Хлопок при зажигании котла.

Повідомлення Иванов Иван » 27 травня 2014, 11:42

На третьому положенні (власне воно було з заводу так), на насосі вказано 80 ват ??
Ви пишете 30? Наші сервісанти кажуть що на старті любий електродвигун бере в 3-5 раз більше номіналу(80х3=240). для роботи 500ВА стабілізатора ( а це близько 360 ват) повинно хватити з головою. Хотілося б почути і Вашу думку по цьому питанню.
Підкажіть ще будь ласка, чи треба окремо заземлювати котел якщо стабілізатор заземлений окремо , і розетка в яку він підключений також.Вихід на котел в стабілізаторі має бокові контакти які відповідають за заземлення.
Иванов Иван
 
Иван
Домашний
 
Постів: 9
З нами з: 30 квітня 2014, 20:12

Re: Хлопок при зажигании котла.

Повідомлення Грицан Євген » 28 травня 2014, 09:48

На 1-му -40, на 2-му-62, на 3-му-83! Щодо підбору стабілізатора напруги, то все є описано в керівництві з експлуатації (сторінка 2).

Стабілізатор напруги ( рекомендовано - потужність 500-1000 Вт, захист від перевантаження по потужності споживання 600/1200 Вт, стабілізація вхідної напруги в діапазоні від 130 до 280 В до величини 220 +- 10%), при цьому стабілізатор напруги частково гарантує захист від різких перепадів напруги!

Якшо стабілізатор та розетка заземлені, то котел заземлювати не потрібно!
Грицан Євген
 
 
Постів: 13
З нами з: 26 листопада 2013, 11:54

Хлопок при зажигании котла

Повідомлення Alenatit » 08 лютого 2015, 08:44

У меня какие-то звуки "УПС" при переключениях газ в пол 3-4 и 4-5 все лето. Ошибок нет ни по двигателю ни по коробке.
Аватар користувача
Alenatit
 
Alenatit
Alenatit
 
Постів: 2
З нами з: 05 лютого 2015, 21:56

Хлопок при зажигании котла

Повідомлення AlenaPt » 09 лютого 2015, 14:44

У меня какие-то звуки "УПС" при переключениях газ в пол 3-4 и 4-5 все лето. Ошибок нет ни по двигателю ни по коробке.
Аватар користувача
AlenaPt
 
AlenaPt
AlenaPt
 
Постів: 2
З нами з: 06 лютого 2015, 22:45

Test, just a test

Повідомлення Lilpaanboom » 03 квітня 2015, 22:05

Lilpaanboom
 
Lilpaanboom
Lilpaanboom
 
Постів: 2
З нами з: 23 березня 2015, 20:53
Звідки: Mali

Поперед.

Повернутись до Котли

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей