ТОВ "Завод" Конвектор

Мінімальна витрата газу конвекторами АКОГ

Усі питання стосовно експлуатації конвекторів

Мінімальна витрата газу конвекторами АКОГ

Повідомлення Шабельник Дмитро » 14 квітня 2014, 11:26

Працюю в проектній організації. Згідно ТУ на вузли обліку газу вибір лічильника потрібно підтвердити розрахунком. Для здійснення розрахунку необхідно знати максимальну та мінімальну витрату газу газоспоживаючим обладнанням. Питання: яка мінімальна витрата газу лінійкою конвекторів АКОГ?
P.S. Mаксимальна витрата, я так розумію, зазначена в паспорті?
Шабельник Дмитро
 
Дмитро
НВКП "Факел" (Суми)
 
Постів: 2
З нами з: 14 квітня 2014, 11:17

Re: Мінімальна витрата газу конвекторами АКОГ

Повідомлення Грицан Євген » 15 квітня 2014, 12:10

Мінімальні витрати газу моделей конвекторів АКОГ:
АКОГ-2М-СП -0,13 м3/год
АКОГ-2.5л -0,15 м3/год
АКОГ-3-СП -0,20 м3/год
АКОГ-4-СП -0,23 м3/год
АКОГ-4л -0,23 м3/год
АКОГ-5-СП -0,29 м3/год
Грицан Євген
 
 
Постів: 13
З нами з: 26 листопада 2013, 11:54

Мінімальна витрата газу конвекторами АКОГ

Повідомлення Шабельник Дмитро » 18 квітня 2014, 10:58

Дякую! А документально ці числа можна підтвердити? (можливо паспорти (або ТУ) на пальники)
Шабельник Дмитро
 
Дмитро
НВКП "Факел" (Суми)
 
Постів: 2
З нами з: 14 квітня 2014, 11:17

Re: Мінімальна витрата газу конвекторами АКОГ

Повідомлення Грицан Євген » 22 квітня 2014, 09:52

Дані показники будуть документально зафіксовані у керівництвах з експлуатації з 1 червня 2014 року.
Грицан Євген
 
 
Постів: 13
З нами з: 26 листопада 2013, 11:54


Повернутись до Конвектори

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron